这是我们正在施工的一个项目,室外冷冻水管监理要求采用埋地敷设,水管保温之后再采用PVC防水套管,请问室外管道是埋地好还是走地沟好?

这是我们正在施工的一个项目,室外冷冻水管监理要求采用埋地敷设,水管保温之后再采用PVC防水套管,请问室外管道是埋地好还是走地沟好?

IMG_0126.JPG


IMG_0127.JPG


IMG_0128.JPG


IMG_0131.JPG


IMG_0132.JPG


IMG_0133.JPG


IMG_0134.JPG


IMG_0135.JPG

免费打赏
h455499417
2011年12月19日 14:03:33
12楼
如果是地沟会不会被水泡着?
回复
dr.suntao
2011年12月19日 15:19:12
13楼
室外建议设直埋方式,除非经常有检修的工作,室内须设不通行或半通行地沟
回复
li68126
2011年12月19日 16:55:17
14楼
简单的办法:在回填前先填炉渣把管道周围填满 ,让后在用土回填。保温省钱。
回复
zyhlyx
2011年12月19日 19:36:58
15楼
室外直埋好,但最好用聚氨酯发泡,不要在管子和保温材料之间留空隙。
你的做法很有创意,值得借鉴。不过直管好处理,但弯头不好办。
回复
liujin.co.163
2011年12月20日 19:59:47
16楼
PVC套管还头一次见过,我觉得还是楼上说的对,用聚氨酯保温,PE套管好一些
回复
duolaamen107
2011年12月21日 09:25:22
17楼
学习了,感谢楼主分享。
回复
kswmh
2011年12月21日 11:06:37
18楼
用夹克管或者钢套钢管
回复
xiaotang1984
2011年12月21日 13:50:25
19楼
冷冻水最好是走地沟。
万一泄露还好查。
直埋检修不是很方便。
当然走沟要多花钱的。
保温层用成品橡塑管壳、或者岩棉外缠玻璃丝布刷漆的都行。
管径小一些的可以直接用聚乙烯保温套管。
直埋的可以用聚氨酯的保温层外加防护层应该没问题。
回复
zhangyiwen1980
2011年12月21日 16:51:31
20楼
学习了,学习了!
回复
chenjianwei1989
2011年12月21日 17:45:35
21楼
像各位前辈说的,最好是用聚氨酯发泡加PE套管,这样无论是直埋还是走管沟都没有什么问题。