室外冷冻水管埋地敷设
amitongzhi
amitongzhi Lv.6
2011年12月15日 16:11:44
来自于工地图片
只看楼主

这是我们正在施工的一个项目,室外冷冻水管监理要求采用埋地敷设,水管保温之后再采用PVC防水套管,请问室外管道是埋地好还是走地沟好?

这是我们正在施工的一个项目,室外冷冻水管监理要求采用埋地敷设,水管保温之后再采用PVC防水套管,请问室外管道是埋地好还是走地沟好?

IMG_0126.JPG


IMG_0127.JPG


IMG_0128.JPG


IMG_0131.JPG


IMG_0132.JPG


IMG_0133.JPG


IMG_0134.JPG


IMG_0135.JPG

免费打赏
zhaowenliangde
2011年12月16日 11:08:46
2楼
埋地最好用聚氨脂发泡加PE套管。
回复
善国阿满
2011年12月16日 13:31:45
3楼
这是用的橡塑保温吧?我也觉得聚氨酯现场发泡做的好些。
回复
w542131241
2011年12月16日 14:22:56
4楼
有创意,套管之前保温质量需严控。
回复
dper80
2011年12月17日 09:05:15
5楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
simonwoo
2011年12月17日 10:00:38
6楼
貌似保温薄了点,打压了没有啊?
回复
苗王
2011年12月17日 13:28:08
7楼
这样做需要注意:
试压后再保温、套管;
地沟的防水(地面水的渗入和暴雨时的灌入)。
其实,没看明白,是直埋还是地沟?!
回复
mayanzhuo
2011年12月17日 16:37:31
8楼
学习中,谢谢了
回复
amitongzhi
2011年12月19日 09:05:32
9楼
是直埋地的,没做地沟,这个是进入没栋楼的室外主管,请问室外总管是直接埋地还是做地沟,现在正在确定采用何种方式好?
回复
nuantongyiyuan
2011年12月19日 10:23:34
10楼
我也想知道啊 感觉地埋不错 先打压 保温 套管
回复
sybxbjb
2011年12月19日 13:38:07
11楼
无论是埋地还是走沟,管路冬季如果冻上化冻维修都很麻烦的,为保险起见,可以在某些易结冻的管路部位安装防冻阀,当管路中的水接近冰点的时候,把管路中低于四度的水排出,此阀目前在国内刚刚开始应用在太阳能热水器室外的上水管路,自来水系统应用的前景也很广泛.
回复

相关推荐