请教:柴油发电机与市电的切换
hxxysc
hxxysc Lv.5
2011年12月15日 15:47:02
只看楼主

请教:几乎都是一二级负荷,发电机与市电只有一个大的切换,这样做有什么合理的地方?违反规范不?还是发电机出很多回路,与多路低压出线分别切换供电给一级负荷?2。08D800-2第28页,第40页分别给了这样的两个切换方式。但是08D800-2第29页,系统说明里又指出,末端配电的两路电源分别有什么,什么提供。那40页不可能做到这样,是否有矛盾的地方?

请教:几乎都是一二级负荷,发电机与市电只有一个大的切换,这样做有什么合理的地方?违反规范不?还是发电机出很多回路,与多路低压出线分别切换供电给一级负荷?
2。08D800-2第28页,第40页分别给了这样的两个切换方式。但是08D800-2第29页,系统说明里又指出,末端配电的两路电源分别有什么,什么提供。那40页不可能做到这样,是否有矛盾的地方?
lingxuct
2011年12月15日 16:31:13
2楼
发电机出口应接到“应急段”母线上,所有应急电源都从“应急段”配出。

当发电机作为备用电源时(不小于15S投切),同样需要专门的一段,所有末级双电源切换的都从这个母线接出,其他需要接备用电源的则可以通过一断路器用BZT自投。
回复
zzhspeed
2011年12月15日 17:35:22
3楼
楼主这样做,可以满足一级负荷的要求。但不能满足消防设备的要求。很多人把一级负荷和消防负荷混淆了,但实际上两者完全不是一回事。一级负荷的不一定就是消防设备,而消防设备也有三级负荷的。所以两个概念要区分开。
一级负荷,主要是对电源的数量和质量提出了要求,但对供电系统的拓扑结构却要求并不多。
消防负荷,除了要满足电源要求,还对供电系统的拓扑结构提出了更高的要求,即必须两路电源末端配电箱进行切换。
所以具体到楼主的情况,即便在总开关处切换,也是满足两路电源的要求的,因此可以供一级负荷。但往下没有末端切换的话,就不能供消防负荷。我是这样理解的。
回复

相关推荐

APP内打开