【求助】漏电报警器,这种情况下会报警么?
kim_lp
kim_lp Lv.2
2011年12月15日 13:13:30
只看楼主

以下这些情况会造成漏电误报警么?因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了1.三相电流不平衡2.某一相接入了过多的负载漏电报警器一般只用在照明回路么?有什么情况会造成漏电报警?

以下这些情况会造成漏电误报警么?
因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了
1.三相电流不平衡
2.某一相接入了过多的负载

漏电报警器一般只用在照明回路么?
有什么情况会造成漏电报警?
免费打赏
不下棋的棋手
2011年12月19日 11:07:40
32楼
这种情况和三相平衡没什么关系
回复
corey000000
2011年12月19日 15:01:00
33楼
所有的设备都有正常的漏电电流,要是一个漏电断路器回路下的负荷过大或者线路过长的话有可能达到的。
回复
corey000000
2011年12月19日 15:02:11
34楼
不记得哪本规范有写了,工作电流400A+的分开
回复
shuilideyu0713
2011年12月19日 15:47:54
35楼
所有的设备都有正常的漏电电流,不过1A感觉太大了点 检查一下有没有相线接地
回复
scsikete
2011年12月19日 15:50:52
36楼
同意一楼的说法
回复
loujinpu
2011年12月20日 09:19:20
37楼
22楼说的对,看看零线是否接地了
回复
wwa20111212
2011年12月20日 09:58:46
38楼
一般在用户端配备漏电开关,漏电动作电流常选用30mA的,有三相单相混合负载的要选用4P漏电开关,不能选用3P+N型。选用3P+N型时,负载一定要三相平衡,如三相电动机,对三相空调不行,其主电路板是单相负载,在空调还未启动时,主电路板先通电,若选用3P+N型,漏电开关一推上去就跳闸。在总配电箱和层配电箱中不推荐配备漏电开关,因为一旦保护动作会造成多负载掉电,且分不清是哪路负载出了故障。一般在相地回路若产生电流就
会造成漏电报警。
回复
cwq13560843898
2011年12月21日 12:27:47
39楼
学习中
回复
takuya8808
2011年12月22日 20:07:34
40楼
三相电流不平衡或某相负荷明显偏多,均不会引起漏电电流,漏电保护不会报警或动作!

现在漏电电流达到1A,如果不是某处相线绝缘不好,存在漏电,就是在某处零线接地了!
回复

相关推荐

APP内打开