以下这些情况会造成漏电误报警么?因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了1.三相电流不平衡2.某一相接入了过多的负载漏电报警器一般只用在照明回路么?有什么情况会造成漏电报警?

以下这些情况会造成漏电误报警么?
因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了
1.三相电流不平衡
2.某一相接入了过多的负载

漏电报警器一般只用在照明回路么?
有什么情况会造成漏电报警?
免费打赏
c168_com
2011年12月17日 22:26:39
22楼
1.三相电流不平衡
2.某一相接入了过多的负载
以是两种情况都不会漏电报警!
可能是以下原因:
1:相线或零线对地或PE接地线漏电。
2:个别设备零线与PE接地线接反或相联。
3:个别设备用了“保护接零”方式
4:不同回路(不在同一个漏电报警器下面)的零线互用或直接相联。
回复
tsctwlx
2011年12月18日 12:27:33
23楼
赞成19楼的说法,漏电保护和三相不平衡保护是两个概念,楼电保护回路应该选用3P+N或4P漏电断路器
回复
tsctwlx
2011年12月18日 12:29:32
24楼
赞成22#楼的说法,
回复
sdw7505
2011年12月18日 14:38:41
25楼
变频器可以造成报警
回复
zjzwf
2011年12月18日 21:13:10
26楼
漏电达到1A也太夸张了吧 估计是相线绝缘不好
回复
bp509
2011年12月18日 21:38:00
27楼
学习了,解释的很清楚!
回复
liupengpeng9
2011年12月18日 22:09:52
28楼
楼上说的很对,这种情况下漏电报警器会不会报警要根据楼上说的来看,楼上说的很对!我和赞同
回复
yanglifeng226
2011年12月18日 23:02:47
29楼
首先 漏电跟三相不平衡没有关系 漏电的东西很多 电脑正常漏电就比较厉害 回路多的箱子正常漏电也越大
回复
mqli2004
2011年12月19日 08:53:14
30楼
29楼说的对,而且,所以正常漏电加起来,可能会超过1A。
回复
xl7760
2011年12月19日 10:02:25
31楼
回复