伸缩缝穿过配电房,配电房内要安装变压器和配电柜,这样应该怎么处理,请求帮忙,先谢谢了
伸缩缝穿过配电房,配电房内要安装变压器和配电柜,这样应该怎么处理,请求帮忙,先谢谢了
2楼
没人回答,自己先顶下
回复
3楼
这个没有遇到过 我的理解是得考虑预埋时的补偿 另外变压器和配电屏不要放在变形缝处吧
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
不允许出现这种情况。我院设计时出过这样的情况,都被我打回建筑室重新设计了。
回复
6楼
另外,如果变电所贴临变形缝,还会出现另一个问题,就是变形缝处的门不能过变形缝向外开启。而变电所要求门必须向外开启。两者会发生矛盾。我的解决办法一是把门抬高(有时抬高变电所室内地坪可同时防水),二是平面图上门的位置缩进变电所里去一块。
回复
7楼
没见过把配电间放在伸缩缝上的。。。。
回复
8楼
还真没遇到过这种情况
回复
9楼
设计时出过同样
的情况
回复