请教:市电与柴油发电机计量问题?
chuzhouchengxin
2011年12月15日 12:39:07
只看楼主

如题!市电断电切换至柴油发电机供电,低压柜的计量表计可否实现停止计量??否则会出现发电机供电时任在计量

如题!
市电断电切换至柴油发电机供电,低压柜的计量表计可否实现停止计量??否则会出现发电机供电时任在计量
shwj89
2011年12月15日 21:27:22
2楼
你的表是不是装在了ATS的出线端?想要发电不计量,最好的方法就是电流互感器装在ATS的上端,市电侧,这样切换到发电后就不计量了;要是电流互感器装在了ATS的出线端,又不好改造,那就把电表的电压取样从市电侧取,这样,切换至发电后由于电表只有电流没电压,也不会计量。
回复
chuzhouchengxin
2011年12月15日 22:38:21
3楼
O(∩_∩)O谢谢
回复
z.j1230
2011年12月15日 22:51:52
4楼
简单处理是从接线位置上想办法,这么智能的电表暂时未见
回复
ffjdlj
2011年12月16日 19:04:25
5楼
你可以把电表装在双电源切换的上端, 柴油发电机组的电不走表就行了啊。
回复
ilfang
2011年12月16日 19:58:54
6楼
计量互感器装在市电侧,自发电时还能计量到电度么?
回复

相关推荐

APP内打开