我正在作的中压供电系统中,负载只有10kV两台变压器大概1250kVA和一台高压设备2000多kW,这种情况下,还需要电容补偿和消谐柜么?多谢指导
我正在作的中压供电系统中,负载只有10kV两台变压器大概1250kVA和一台高压设备2000多kW,这种情况下,还需要电容补偿和消谐柜么?多谢指导
2楼
有高压设备,就需要高压的功率补偿。
回复
3楼
多谢指导啊!
回复
4楼
变压器的补偿可以做在低压侧(使用、检修、维护)方便,“一台高压设备2000多kW,”的cosφ是多少?0.9以下就要装高压补偿了。
如果高压设备接近0.9,就做低压补偿,运行在过补偿一点好了。
如果高压设备小于0.9,就把低压的补偿量折算到高压,用高压补偿,总之,只做一侧补偿,这样能省费用。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-17 10:27 编辑 ]