请教
jielis
jielis Lv.2
2003年10月22日 11:42:25
只看楼主

我正在做一个小区项目,小区最高楼是十八层,这是二期,一期已建,并有水泵房,已预留了二期的水量,但二期最高楼有65米,而一期水泵的扬程只有60米,二期是否应重建水泵房.二期只有地下室有喷淋系统,一期没有建喷淋水泵,市政水压是20米,请问二期可以不用设喷淋泵,而直接用市政水供给喷淋系统吗,

我正在做一个小区项目,小区最高楼是十八层,这是二期,一期已建,并有水泵房,已预留了二期的水量,但二期最高楼有65米,而一期水泵的扬程只有60米,二期是否应重建水泵房.
二期只有地下室有喷淋系统,一期没有建喷淋水泵,市政水压是20米,请问二期可以不用设喷淋泵,而直接用市政水供给喷淋系统吗,
免费打赏
gdbmw
2003年10月22日 14:23:05
2楼
水泵扬程不够,如果可以在原来的泵房增加新的水泵,泵房就不用再建了;如果不行,就应该新建。
喷淋不可以直接利用市政水压,要设喷淋泵和消防水池。
回复
zssf01
2003年10月22日 16:33:29
3楼
换泵也可以
回复
hejoan
2003年10月22日 17:28:48
4楼
一期水泵已投入运行了,换泵的话会不会影响一期,但这样的话可以节省新建泵房,
回复
hejoan
2003年10月22日 17:33:09
5楼
请问楼上的两位高手可以把你们的QQ告诉我吗,我的QQ是83862438,以后我好请教你们,
回复
hejoan
2003年10月22日 17:37:21
6楼
那种水箱水泵联合供水的方式,建筑高度不大于80M,那给水要不要分区,水箱和水池容量如何计算,还有喷淋水泵接合器的进水管要接在报警阀前吗,
回复

相关推荐

APP内打开