排烟走廊排烟,如果划分了防烟分区,房间满足自然排烟要求,风量是最大防烟分区*120,最大防烟分区的面积含不含满足自然排烟的房间啊?,不过按照高规上应该是不含的,请问排烟风机是不是不管担负几个防烟分区,风机风量都不能小于7200CMH还有看到说走道防烟分区要和最大的房间比较,那如果全部房间都满足自然通风,还需要比较吗?
排烟走廊排烟,如果划分了防烟分区,房间满足自然排烟要求,风量是最大防烟分区*120,最大防烟分区的面积含不含满足自然排烟的房间啊?,不过按照高规上应该是不含的,请问排烟风机是不是不管担负几个防烟分区,风机风量都不能小于7200CMH
还有看到说走道防烟分区要和最大的房间比较,那如果全部房间都满足自然通风,还需要比较吗?
2楼
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
我觉得你说的很对,就按走廊的防烟分区做设计,120最大分区,最小7200
回复
6楼
敢问什么走道这么大还要划分防烟分区
回复
7楼
只是我那是一层一个防火分区
回复
8楼
个人也认为不应包含,房间与走廊之间的墙壁阻挡了烟气的扩散,是两个不同的防烟分区了,各算各的,现在房间又能自然排烟,只考虑走廊就行了。规范要求排烟风机的排烟量不应小于7200,这个选风机时必须满足,但是为什么是7200就不是很明白了,求解!
回复
9楼
4)当走道按规定需设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区。若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括这些房间。
这是建筑设计防火规范条文的内容,如果说不需要划分防烟分区的话,这句话应该怎么理解,一直很困惑
回复
10楼
能自然通风的不包含吧
只是7200就没注意过
7200/120=60m2
?