求助:应急照明的供电方式及控制方式
54407267
54407267 Lv.2
2006年08月28日 12:49:20
来自于照明工程
只看楼主

应急照明的控制一般可有三种形式:  (1)应急照明灯具全天24小时点亮。火灾发生时,由于灯始终是亮的,不会影响人员疏散,也不必由消防控制中心控制。这种方式的缺点是耗费电能,对灯具的工作寿命也有影响;  (2)应急照明灯具全部自带蓄电池,平时由现场的跷板开关就地控制开闭,火灾时由消防控制中心切断其外部的供电电源,由灯具自带蓄电池供电,保证灯具的点亮。这种方式的缺点是一次性投资大(灯具必须自带蓄电池),灯具维护工作量也很大;

应急照明的控制一般可有三种形式:

  (1)应急照明灯具全天24小时点亮。火灾发生时,由于灯始终是亮的,不会影响人员疏散,也不必由消防控制中心控制。这种方式的缺点是耗费电能,对灯具的工作寿命也有影响;

  (2)应急照明灯具全部自带蓄电池,平时由现场的跷板开关就地控制开闭,火灾时由消防控制中心切断其外部的供电电源,由灯具自带蓄电池供电,保证灯具的点亮。这种方式的缺点是一次性投资大(灯具必须自带蓄电池),灯具维护工作量也很大;

  (3)应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开/闭),都应自动点亮。这种方式是比较理想的控制方式,但要求布线时必须增加一根控制线。


如果是第三种情况的话,其接线和控制应该怎么接线?其具体的工作原理是什么?请高人指点!!!小弟万分感谢!!
随风307
2006年09月03日 21:41:01
12楼



那这种灯具实际不用开关也可以的吧??
回复
飞影道人
2006年09月04日 10:09:16
13楼

六楼这种做法是对的,开关是双控的。
回复
xxxsssyyy
2006年09月08日 11:18:42
14楼
是不是可以从楼层供电箱为应急照明单独引一路线,一根相线,一根中线,中间不舍开关,当相线没电时,应急照明中的检测装置检测到没电了就会自动启动应急照明?
还有,有人说应急照明电路应该加一根PE线,不知道是不是这样的。
回复
ajian666666
2006年09月11日 12:28:25
15楼
首先,很多工程光加一个30分钟的蓄电池是不够的。
我们一般的做法,是设一双切电源箱,给应急照明,备用照明供电,其中应急照明也带蓄电池。
但最近也有些被这个控制的问题弄糊涂了。
楼上baby-girl表述的图我有些不是很明白的地方,电源本身是从双切箱出来的,没有所谓2根线啊。我们这边一般是加根控制线,但怎么要达到平时可以开关(分散控制),消防应急时不管开关是否打开,常亮。希望大家上几个控制线路图,大家讨论讨论。一会我上几个图,但是都是有缺陷的。
回复
ajian666666
2006年09月11日 12:36:49
16楼
这个是双控开关形式,但双控开关似乎平时没有用处,无法开断。只有平时接触器常开,那么才能达到控制的要求。这样一来,则回路中似乎不能带入疏散等常亮的应急照明。
回复
ajian666666
2006年09月11日 12:38:07
17楼
这个是单控开关形式,但是消防联动时候不能确保灯打开。有没有什么更好的控制方法,请教。
回复
yzacl
2006年09月19日 11:12:00
18楼
我试着说一下
第一图:其实是要加双电源的,双控开关平时是在正常电源和备用电源之间切换,而备用电源平时不带电,这样就可以实现对灯的控制.并且还要在正常电源出一路给蓄电池.
图二:持续供电线应该是在接触器后面出线,当发生火灾时接触器与消防联动,持续供电线断电,灯亮.

不知道说的对不对
请指教
回复
lch999
2007年04月30日 16:10:32
19楼
看看这二张图.
回复
lch999
2007年04月30日 16:13:53
20楼
看看这二张图.
回复
lch999
2007年04月30日 16:15:27
21楼
看看这二张图.
回复

相关推荐

APP内打开