给水球墨铸铁管用在水箱间内,采用承插连接可以吗?
beauonline
beauonline Lv.2
2006年08月28日 11:57:34
只看楼主

管径DN200厂家都说没有法兰连接,只能考虑承插连接,工作压力0.2MPa,明设,悬吊铺设,不知道能不能满足运行的要求。

管径DN200
厂家都说没有法兰连接,只能考虑承插连接,
工作压力0.2MPa,明设,悬吊铺设,
不知道能不能满足运行的要求。
免费打赏
小小法师
2006年08月28日 14:17:58
2楼
水箱间怎么能用球墨铸铁呢?这种管一般埋在室外地面以下。
回复
niu29661
2006年08月28日 14:21:28
3楼
应该可以,水压又不大,但悬吊固定不好固定,容易松动要经常维护
回复
beauonline
2006年08月28日 14:32:09
4楼
固定不好,会不会漏水啊??有点担心!
回复
cedarzhou
2006年09月28日 14:31:48
5楼
不是漏水的问题,看看施工规范,室外的管拐弯要做支墩,你在室内如果可以防止接口拉开倒是可以,可是你办法实在不多。最好办法是用转换街头,室内用热镀锌钢管
回复
hnsmxchb
2006年10月01日 04:12:52
6楼
应该用钢管连接,承接不安全!
回复