我有一小厂有一台风机45KW、小电机3台总容量11KW,潜水泵5台42KW,当设备全部开启时线路电压降到350V左右,我想增加一个电容补偿装置能否解决电压低的问题,应该如何计算比较准确?
我有一小厂有一台风机45KW、小电机3台总容量11KW,潜水泵5台42KW,当设备全部开启时线路电压降到350V左右,我想增加一个电容补偿装置能否解决电压低的问题,应该如何计算比较准确?
2楼
“一台风机45KW、小电机3台总容量11KW,潜水泵5台42KW,当设备全部开启时线路电压降到350V左右”,“想增加一个电容补偿装置能否解决电压低的问题,应该如何计算比较准确?”
电动机的负荷情况如何?如果电动机的负荷在0.85左右,则功率因数在0.80左右,可以这样计算:
P=(45+11X3+42X5)X0.85=245KW
cosφ1=0.80 则tgφ1=0.75
如果经补偿后,cosφ2=0.95(因电压低,补偿高一点),则tgφ2=0.3287
需补偿容量Q=P(tgφ1—tgφ2)=245(0.75-0.3287)=103kvar
复核负载端电压:
I1=245/(1.732X0.38X0.80)=465A U=350V 线路阻抗z=(400-350)/1.732/465=0.0621Ω
补偿后 I2=245/(1.732X0.38X0.95)=392A ΔU=392X0.0621X1.732=42V 负载侧端电压U=400-42=358V
看来,用补偿的办法不是很有效。
[