请教排烟风机与新风机问题
小电容美眉
2006年08月28日 10:55:38
来自于防雷减灾
只看楼主

6000平米的地下室,设排烟风机,我设联动时启动高速排烟,同时关闭送进地下室新风机。可暖通专业却让我启动送新风机,并将原来低速送风,变成高速送风。有点迷惑。原来我都没把送新风机当成消防负荷。请各位大师指教,因为,我不懂通风啊,感觉又送风,又排烟,是不是助燃了?

6000平米的地下室,设排烟风机,我设联动时启动高速排烟,同时关闭送进地下室新风机。可暖通专业却让我启动送新风机,并将原来低速送风,变成高速送风。有点迷惑。原来我都没把送新风机当成消防负荷。请各位大师指教,因为,我不懂通风啊,感觉又送风,又排烟,是不是助燃了?
免费打赏
zzdlm_cn
2006年08月28日 11:09:23
2楼
你问一下暖通专业火灾时送新风目的是什么?火灾时应关闭送风机,开启排烟风机。我估计送风和排风共用一套风管系统?所以暖通专业要求你火灾时开启高速来排烟?
回复
szhjf
2006年08月28日 13:13:32
3楼
用新风机助燃?
回复
zn28
2006年08月28日 17:23:54
4楼
无语
回复
cock103
2006年08月28日 20:35:09
5楼
做地下室(车库,人防)时,当发生火灾时需联动新风机,排烟风机.在火灾初期,防止地下人员因火灾缺氧无法逃生需一送一排.当火灾到一定时间后,新风管道上的70度防火阀动作,关闭新风机.排烟风管上的280度防火阀动作关闭排烟风机.
回复
huanghesheng
2006年09月08日 21:44:50
6楼


上述解释有误。地下室火灾排烟时,若无室外补风,地下室将形成负压,导致无法排烟。
回复
crazyboy
2006年09月08日 22:28:32
7楼
6楼的答案是正解。斑竹该给这位兄台加分
回复
crazyboy
2006年09月08日 22:30:53
8楼

楼主说的这种情况我遇到很多了,就是个消防时用作补风的新风机,需要强启,需要按照消防负荷配电。
回复
张日伟
2006年09月10日 02:24:08
9楼
加压送风
回复
bobby_23198159
2006年09月11日 22:34:56
10楼
茅塞顿开.谢了
回复