还是求教于高手把。我不行了
ppwolf
ppwolf Lv.2
2003年10月21日 17:54:32
只看楼主

水幕系统中,规范中给的是2L/s.m 这个米是指什么阿?宽还是高?一般隔多远布置一个喷头合适?我看了两本规范结果不同的计算方法得两中结果。结果箱差3倍。我受不了了。谁能直接告诉我大概布置成什么样呢?

水幕系统中,规范中给的是2L/s.m 这个米是指什么阿?宽还是高?
一般隔多远布置一个喷头合适?我看了两本规范结果不同的计算方法得两中结果。结果箱差3倍。我受不了了。
谁能直接告诉我大概布置成什么样呢?
免费打赏
mzy
2003年10月21日 18:14:51
2楼
水幕带的长呗
回复
小陈
2003年10月23日 11:00:26
3楼
长!
回复
water910421
2003年10月23日 21:28:56
4楼
水幕的作用有两种,一种是防护冷却,一种是防火隔断,要根据情况确定。