请教关于蓄热水箱安全阀的问题
blear
blear Lv.2
2006年08月26日 20:33:33
来自于采暖供热
只看楼主

上个月,我公司在一小区的两户人家地下室里安装了两套威能36千瓦壁挂锅炉及300L储水罐的系统。调试的时候发现,一套系统在为储水罐加热生活热水时储水罐安全阀总是打开放水,造成地下室一片狼藉。而另一套系统完全正常,安全阀从不打开。那个常打开的安全阀已经更换了一只,结果照旧打开放水。请问这是系统问题还是储水罐的问题?

2006年08月29日 16:54:37
2楼
主要是水加热压力会膨胀,压力升高安全阀肯定会排水,主要是选安全阀时要把压力设定好,不能选小或者选大.
可以在系统加装膨胀罐或者选用起跳压力高点的安全阀.
回复
szxbngs
2006年09月01日 09:47:22
3楼
有可能是安全阀的压力设定有问题,可能有点偏低
回复
flyingbird
2006年09月01日 12:12:26
4楼
没装压力表吗?既然更换了安全阀还出问题,说明系统可能超压了,你得检查下
回复
wangjitang
2006年11月24日 10:24:19
5楼
应该是系统超压了吧
回复