新规范说止回阀不能装在水流从上向下的立管上,请问水箱出水管的止回阀一定要横装吗?
zengjm
zengjm Lv.7
2003年10月19日 17:06:06
只看楼主

新规范说止回阀不能装在水流从上向下的立管上,请问水箱出水管的止回阀一定要横装吗?还是有其他方法??谢谢!

新规范说止回阀不能装在水流从上向下的立管上,请问水箱出水管的止回阀一定要横装吗?还是有其他方法??谢谢!
嘟嘟胖
2003年10月19日 21:04:03
2楼
就装在横管上面呀。
回复
hhyong1982
2003年10月19日 21:45:17
3楼
什么新规范丫?
回复
wf
2003年10月20日 08:38:12
4楼
措施说的而已。
但是新规范已经更正了。因此,按新规范可以安装在立管上的。
回复
zengjm
2003年10月20日 19:28:55
5楼
谢谢各位
但2003建筑给排水新规范条文说明中3.4.8就说了不能,说起不到作用。
请大家再给予指导
谢谢
回复
tds2
2003年10月20日 21:08:00
6楼
离心泵进水管止回阀还不是照样装在立管上的吗?没有不起作用的啊。
回复
2003hhjhjh
2003年10月20日 21:10:29
7楼
请仔细想一下止回阀按装方向,你就会理解规程的规定.
回复
wan_bin2002
2003年10月24日 11:09:50
8楼
如果你一定要装在立管上的话,可以加两个90度弯头,把水流变成从下到上不就可以了
回复
wanglaowu
2003年10月25日 08:19:26
9楼
对于靠重力关闭的止回阀正常水流向下时不能保证水倒流时严密关闭。
回复
liujun2220310
2003年10月26日 07:47:05
10楼
立管有专用的止回阀,只是普通的不能这么用呀
回复
zengjm
2003年10月26日 12:58:56
11楼
请注意:是水流从上往下的立管
大家讨论下
回复

相关推荐