求助给水泵流量计算,我算错了
dzxk1986
dzxk1986 Lv.7
2011年12月13日 15:42:32
只看楼主

有一个小区7栋楼,每栋楼18层,每层8户,我按照每户3.5人计算,用水定额为200L(人*d),请教大家这个计算过程是怎么样的呢,我自己按照规范算了一下大概是2000m3/h,肯定错了,请教大家帮忙给个计算步骤啊。。。

有一个小区7栋楼,每栋楼18层,每层8户,我按照每户3.5人计算,用水定额为200L(人*d),请教大家这个计算过程是怎么样的呢,我自己按照规范算了一下大概是2000m3/h,肯定错了,请教大家帮忙给个计算步骤啊。。。
免费打赏
dzxk1986
2011年12月14日 10:20:35
2楼
怎么没人回答啊,看的人不多,回的人更少啊,求教啊
回复
bihu15721
2011年12月14日 12:24:32
3楼
705.6t/d
73.5t/h
计算自己翻规范
回复
阿德
2011年12月14日 12:57:04
4楼

同意
回复
dzxk1986
2011年12月14日 14:37:47
5楼

你算的这个是最大小时用水量,泵的流量不是根据算出来的设计秒流量选的吗?
究竟是怎么回事?
回复
wusc0310
2011年12月14日 20:22:36
6楼
水泵流量应按设计秒流量选取!!
回复
tangshuangg
2011年12月15日 10:49:00
7楼
高手,可否补充一下详细的计算过程呢?
回复
ruanhongfang
2011年12月15日 19:37:36
8楼
超过3000人的话可以用最大时 看水规范 居民小区用水计算上有的
回复
dwj46866
2011年12月16日 11:35:30
9楼
1、先要算出每个分区的供水总当量,然后算出泵前的管径,再查表或通过计算软件就可以得出秒流量,乘以3.6,换算成立方米/小时;
2、再算出扬程
3、查水泵资料即可确定水泵型号
回复
wnck168
2011年12月18日 12:48:09
10楼
人数:7×18×8×3.5=3528人
用水定额:200L/人·天
最高日 q1=3528×2000/1000=705.6 m3/d
最大时 取H=24h,Kh=2.5 q2=2.5×705.6/24=73.5 m3/h
回复
西安辛工
2011年12月19日 13:54:51
11楼
原来规范里是按设计秒流量计算给水变频泵的流量,09版新规范分两种情况计算,具体看条文说明,不过一般都是设计秒流量(参考09年建排规范3.8.4条及条文说明)