在做产水箱时是必须要完全密封吗?还是密封要求不那么高?
在做产水箱时是必须要完全密封吗?还是密封要求不那么高?
2楼
如果水箱要氮封肯定是完全密封,再加水封或者呼吸阀
如果没氮封,就不能做成密封
回复
3楼
常规情况下EDI的产水箱都会做氮封装置。
主要为了避免高电阻率纯水的水质衰减。
氮封若是得力的话,水质衰减也就0.5-1兆
若不得力,水质衰减在5-10兆
当然,为了确保水质,有时候EDI后面也可以不设计水箱,这种做法也有
回复
4楼
一般都是氮封
回复
5楼
学习了
回复
6楼
看你什么要求了,我们做过的电厂使用EDI,就没有密封。
回复
7楼
没有密封的话,水质会产生什么变化,需要一些什么措施,我刚接触edi不太懂,谢谢。
回复
8楼
如果你不是直接使用,会造成水质恶化,电阻降低。
回复
9楼
氮封的。。不然稍微进点空气,水质下降很快。。
回复