广厦和PKPM计算井字梁的区别
飞鸿135
飞鸿135 Lv.9
2006年08月25日 21:51:57
来自于PKPM
只看楼主

不知道大家是否用PKPM和广厦计算过同一井字梁模型,计算的配筋有何区别?我算了一个,广厦计算的结果配筋较PKPM大约50%,能否指点一二?

不知道大家是否用PKPM和广厦计算过同一井字梁模型,计算的配筋有何区别?我算了一个,广厦计算的结果配筋较PKPM大约50%,能否指点一二?
免费打赏
martty325
2006年08月26日 09:33:09
2楼
面筋和底筋都差50%
不可能吧
你在pkpm里面将井字边节点定义为铰接再试试
回复
飞鸿135
2006年08月27日 23:53:26
3楼
把广厦计算中的控制裂缝和挠度选项勾掉,这样配筋和pkpm差不多,但是基本上裂缝和挠度都超标,而pkpm都没有超限,能否解释一下?对于井字梁广厦和pkpm都建议采用主梁输入!
回复
junzilan126
2007年10月24日 08:54:47
4楼


我也想知道这个问题,不知道哪位大侠指点一下?
回复
gdsdsl
2007年10月24日 16:44:31
5楼
pkpm裂缝超了的话,你在配筋图上是看不出来的。
回复
sddtlzy
2009年06月28日 17:13:21
6楼
因为广厦采用了带裂缝配筋,可能钢筋会大.
回复

相关推荐

APP内打开