砖混结构构造柱布置
nemesis100
nemesis100 Lv.4
2011年12月13日 11:06:02
只看楼主

请问前辈: 1。砖混结构的构造柱设置有必要上层设下层就必须设么?也就是说,某一个部位下面是墙,到上面墙上起构造柱有问题么? 2。砖混结构构造柱不承重,但实际上梁下面设置的构造柱不还是用来承重的么。如果不设的话,墙的局部承重算不过去。有时候墙的轴压比不够还是设置构造柱,这也是承受压力的啊。

请问前辈:
1。砖混结构的构造柱设置有必要上层设下层就必须设么?也就是说,某一个部位下面是墙,到上面墙上起构造柱有问题么?
2。砖混结构构造柱不承重,但实际上梁下面设置的构造柱不还是用来承重的么。如果不设的话,墙的局部承重算不过去。有时候墙的轴压比不够还是设置构造柱,这也是承受压力的啊。
免费打赏
nemesis100
2011年12月15日 13:54:47
2楼
这么长时间竟然没有留言的,
回复
巧夺天工一号
2011年12月16日 15:51:24
3楼
同楼主,坐等前辈回复
回复
nemesis100
2011年12月19日 11:13:42
4楼

作为楼主还是我亲自来给你回复吧,构造柱属于墙体的一部分,能起到扩散集中应力,或者说增加局部承压的作用,说是完全不承重也是不可能的。一般的墙体局部受压不够的话设置上构造柱就可以了。也正是由于其是墙体的一部分,下层无柱上层墙上起柱也是没有问题的,这个可以类推到剪力墙的墙柱,虽然说是柱,但还是属于剪力墙部分
回复
wang4535187
2014年03月30日 08:51:56
5楼

谢谢楼主分享
回复
sddcx10000
2014年05月05日 15:47:37
6楼
自己多看看规范吧
回复

相关推荐