讨论温差与流速对板式换热器换热效率的影响
zyzhzg
zyzhzg Lv.7
2006年08月25日 17:00:09
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手,现在使用的板式换热器温差与流速对其换热效率影响是什么关系?在“小流量、大温差”运行模式下,两者如何确定?

各位高手,现在使用的板式换热器温差与流速对其换热效率影响是什么关系?在“小流量、大温差”运行模式下,两者如何确定?
免费打赏
xufeng12755
2006年08月26日 14:03:32
2楼
温差越太
换热效率越好
流速越小
换热效率也越高
可以查一下厂家的质料
也可以自己计算一下
就是 一个热量平衡
和对数平均温差
回复
shigu
2006年08月26日 16:36:39
3楼
找本传热学的书看看就知道了。现在换热器厂家吹的就是换热效率,从制造工艺上采用了不少方法。

2楼的,流速大效率高吧?
回复
ancor
2006年08月26日 20:18:15
4楼
我觉得也是流速大效率高
回复
cb8004
2006年08月27日 10:28:03
5楼
对换热器本身来说,温差和流速越大,换热效率越高.但对系统来说,却不一定合算.温差越大,熵增越大,热能利用率越低,流速越大,阻力越大,且泵耗能也越大.
回复
shigu
2006年08月27日 11:57:42
6楼

在具体应用上,总是有一定度的。需要做经济技术分析比较。
回复
yitaochen314
2006年08月28日 11:34:04
7楼
对,温度和流量
流速都应该有个合理的匹配。
回复
zyzhzg
2006年08月28日 17:41:03
8楼
多谢各位的意见,我们是热源单位,根据上级要求,高温一级网流量为0.6kg/m2.h,温差60~70℃,这样电耗小了,但换热效果并不是太理想,我们认为"小流量、大温差”模式流量小和温差大都应该有个度,这个度怎么把握,各位在运行中都采用那些参数。室外设计温度-7℃。
回复
luzheng1980
2006年08月30日 16:49:54
9楼
不知道大家讨论了半天,是否有位权威人士给个参考答案呀!
回复
zhanglei_wust
2006年08月31日 09:24:03
10楼
流速慢,可以充分换热,效率自然就高了。
回复
wangshirufeng119
2006年09月03日 22:05:15
11楼
流速大,说明流量大,换热器的阻力增大,热效率降低,温差大说明流量小,在一定范围内热效率高.