【请教】100m×50m冷库用什么火灾探测报警器啊?
ray_key
ray_key Lv.3
2011年12月13日 08:53:52
来自于防雷减灾
只看楼主

请教~!100m×50m冷库,5摄氏度~20摄氏度,一层,层高14m,用什么火灾探测报警器啊?红外光束探测器?空气采样探测器?还是其他的?点型的是肯定不行了。有谁知道啊?

请教~!100m×50m冷库,5摄氏度~20摄氏度,一层,层高14m,用什么火灾探测报警器啊?
红外光束探测器?空气采样探测器?还是其他的?点型的是肯定不行了。
有谁知道啊?
whatr
2011年12月13日 14:37:31
2楼
第一感觉————此建筑不用做报警。
防火规范、GB50072-2010冷库设计规范
都没提冷库要做报警


制冷剂(氨、氟气)浓度报警是一个要点。
回复
whatr
2011年12月13日 14:38:16
3楼
肉联厂的冷冻室没有可能做火灾报警吧。
都是冰天雪地的
回复
slichhappy
2011年12月13日 14:46:58
4楼

正解
回复
yuexingyufs
2011年12月13日 15:55:54
5楼
要考虑好冷藏东西时对层高的影响
回复
晶开儿心
2011年12月13日 17:12:36
6楼
机房做氨浓度报警,穿堂搞个手动报警,其它不用做消防。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
rmrmrm
2011年12月14日 11:09:22
7楼
参考 http://wenku.baidu.com/view/eca1ad878762caaedd33d42e.html,文章建议做早期烟雾报警
回复
whatr
2011年12月14日 12:39:21
8楼


看了这个文章,发现冷库也有危险


防火规范P140 冷库中的鱼、肉间属于丙类仓库
P135,P139 氨气防爆、乙类。


丙类仓库的话,记得丙类仓库防火规范(征求意见稿)把它列为要设报警的场所。


设探头的话,红外对射有可能行,但是风管、气体管道比较多。标高要仔细核对才行


没做过冷库的路过。 哈哈
回复
wddylfs
2011年12月14日 14:37:01
9楼
冷库一般不具备发生火灾的条件,不用设火灾自动报警系统
回复
fleesen
2011年12月14日 15:00:21
10楼
冷库的话使用火灾报警设备效果都不是很好,如果确实要用就建议使用吸气式报警探测器,但国内的施工质量是个问题。
回复
mqli2004
2011年12月15日 09:40:12
11楼
冷库也会发生火灾,几年前韩国的一个冷库就发生了火灾,好像烟很大,所以报警系统要作,选用红外光束探测器。
回复

相关推荐

APP内打开