50KVA变压器元件阻抗R和X如何计算?
lan2241
lan2241 Lv.6
2006年08月25日 09:51:35
来自于变压器
只看楼主

同行高手们:我现在需要计算S11-MR-50KVA变压器的元件阻抗R、X的值,查阅《供配电设计手册三版》中没有这么小的变压器的阻抗值。我想利用在表4-2的变压器阻抗有名值计算公式求出阻抗数,可是求得的结果缺明显不对。元件阻抗R已经算出,可是Z或者X无法求出。你们在遇到这种情况下是如何知道阻抗的?(计算短路电流需要用到变压器的阻抗值。)请知道的高手指点一二。

同行高手们:
我现在需要计算S11-MR-50KVA变压器的元件阻抗R、X的值,查阅《供配电设计手册三版》中没有这么小的变压器的阻抗值。我想利用在表4-2的变压器阻抗有名值计算公式求出阻抗数,可是求得的结果缺明显不对。
元件阻抗R已经算出,可是Z或者X无法求出。
你们在遇到这种情况下是如何知道阻抗的?(计算短路电流需要用到变压器的阻抗值。)

请知道的高手指点一二。
免费打赏
ccc678
2006年08月25日 10:25:48
2楼
不用这么费神了,估计一下不就得了.一般最大短路电流在8KA以下的.
回复
jian_72
2006年08月25日 15:35:41
3楼
S11-MR-50/10变压器,Uk%=4%
回复