现在好多地下车库的通风都是排风排烟共用管道,而且共用风口。不过我在学校是听老师说是排烟口不能过多,而且排烟时排风口要关闭,这样是为了使烟气朝一定方向流动,有利于人的逃生。那排风排烟共用风口到底可不可行?
现在好多地下车库的通风都是排风排烟共用管道,而且共用风口。不过我在学校是听老师说是排烟口不能过多,而且排烟时排风口要关闭,这样是为了使烟气朝一定方向流动,有利于人的逃生。那排风排烟共用风口到底可不可行?
2楼
可以的
不一定全部共用
可以根据需要关闭一部分
回复
3楼
完全可以,只是要有很好的控制风口,周火时打开相应的派烟口,其余无关的风口关闭。
回复
4楼
这样不是所有的风口都要做电气控制,这样是不是造价太高,电气控制难度也大?
回复
5楼
所以这就有个综合比较得问题
一般我们常见的就是这三种情况
1、排烟系统、排风系统完全分开,火灾时互相切换
2、排烟系统、排风系统共用风机,但是管道分开,火灾时只需要切换总的阀门
3、完全公用,火灾时可以根据需要关闭一部分或者不关闭
回复