调查:住户配电箱进线开关的选择
lesion
lesion Lv.8
2011年12月12日 22:48:45
只看楼主

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第11点11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第11点
11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。

根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。

大家在做住宅设计时住宅配电箱的进线开关是否有采用有短路、过负荷和过、欠电压保护功能的电器?
免费打赏
fox-wolf
2011年12月13日 09:55:52
2楼
要装的呀,否则审图不给过啊,不过有时把漏电也装在进线开关上。
回复
cnkaqi030
2011年12月13日 10:24:20
3楼
不明白了
回复
wangjiafeng246
2011年12月13日 10:49:31
4楼
学习了。
回复
liuchong_5hao
2011年12月13日 13:17:34
5楼
我今天也注意到了这个问题,我打算的做法是:采用一个两极开关做短路和过负荷保护,然后在加一个过欠压保护器,这个过欠压保护是也是卡轨安装的
回复
yzhh412
2011年12月13日 14:55:51
6楼
肯定是要按规范装的,原来我们户箱的进线开关为隔离开关,现在得换为断路器啦,但还没看到最新《住宅建筑电气设计规范》,个人感觉装设自恢复式过、欠电压保护电器没必要,加上普通的过欠压保护器就行啦。
另外过欠压保护器选用断路器自带的附件就可,不必另增加其他保护器。

[ 本帖最后由 yzhh412 于 2011-12-13 14:58 编辑 ]
回复
lesion
2011年12月13日 22:29:38
7楼
我看到的一般做法都是一般的断路器加过、欠电压附件。
回复
wybbyw
2011年12月13日 22:48:57
8楼
没做过呀
回复
liuzd
2011年12月14日 09:43:56
9楼
断路器的过、欠电压附件能按规范的要求“自恢复”而不需手动恢复吗?
回复
compoin
2011年12月15日 08:15:43
10楼
我觉得这样子比较好,因为这样子可以照顾到大部分人,不过,相关的信息,详细的技术资料求发中。
回复
xiaoshuiyue
2011年12月16日 10:24:38
11楼
按照规范就有的
回复