根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第11点11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。
根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
大家在做住宅设计时住宅配电箱的进线开关是否有采用有短路、过负荷和过、欠电压保护功能的电器?