双拼电缆好处及不同截面电缆双拼有啥后果?
q_l407
q_l407 Lv.7
2011年12月12日 22:05:42
只看楼主

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?) 2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?求指教!

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范

3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。

我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?)
2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?
求指教!
zyz8438
2011年12月13日 10:30:48
2楼
为啥用双拼?谁都想尽量不用双拼,关键是电缆截面不可能做到无限制大,不利于生产,跟不利于现场敷设!
回复
呆宝小小
2011年12月13日 10:45:48
3楼

能不用尽量不用
回复
lingxuct
2011年12月13日 11:08:00
4楼
双拼电缆要求规格和敷设方式尽量一致,接触电阻尽量保持相同,是为了负载电流分配均匀。

如果二根电缆规格不同(或长短不同、敷设方式不同、接触电阻不同等),会造成负载电流不按电缆截面分配,一根电缆电流不足,另一根电缆电流过大而发热。
回复
whatr
2011年12月13日 11:38:39
5楼
1、单根多芯电缆载流量不够,400A以上时候。

2、由2个电阻并联的电路————一个电阻是10欧姆、另一路是1欧姆。由U2/R可知,肯定后者发热大,先烧毁。
粗电缆、细电缆并联和此类同。
回复
hfclm
2012年01月08日 21:24:53
6楼
一方面便于施工,另一方面提高载流量
回复
rienhuang
2013年12月07日 17:04:45
7楼
小弟学习了:lol
回复
xiaoshuaichen
2014年04月08日 10:10:48
8楼
之前只知道要用同截面的电缆,但不知道要这么多条件也需呀一致!
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月08日 10:18:54
9楼
学习下,以前经验不足
回复
crow10086
2014年04月08日 15:30:21
10楼
我目前做的一个高层建筑塔楼干线从低压配电房到用电楼层的下一楼层都是用的多拼电缆,然后转换为母线。我理解有两点好处:一是方便施工。竖井里面长距离敷设大截面施工起来不方便,且比较危险;从预算的角度考虑同在流量的电缆比母线价格要低三分之二,可以节约很大一笔钱。至于能不能用不同截面的电缆双拼楼上已有人回答
回复
梦就在
2014年04月09日 08:26:08
11楼
一方面便于施工,另一方面提高载流量
回复

相关推荐

APP内打开