论文简介: 在钢板2混凝土组合梁及钢板2混凝土组合抗弯加固梁中 ,由于栓钉与普通钢2混凝土组合梁中受力情况不同 ,其抗剪承载力按照现行规范的方法计算偏于不安全。为了研究栓钉连接件在钢板2混凝土组合梁及组合抗弯加固中的性能 ,进行了8根钢板2混凝土组合梁及10根钢板2混凝土组合抗弯加固钢筋混凝土梁的试验 ,通过量测钢板沿轴向的应变间接得到栓钉在梁中的性能。通过分析栓钉在钢板2混凝土组合梁及组合抗弯加固中的受力情况 ,给
在钢板2混凝土组合梁及钢板2混凝土组合抗弯加固梁中 ,由于栓钉与普通钢2混凝土组合梁中受力情况不
同 ,其抗剪承载力按照现行规范的方法计算偏于不安全。为了研究栓钉连接件在钢板2混凝土组合梁及组合抗弯加
固中的性能 ,进行了8根钢板2混凝土组合梁及10根钢板2混凝土组合抗弯加固钢筋混凝土梁的试验 ,通过量测钢板
沿轴向的应变间接得到栓钉在梁中的性能。通过分析栓钉在钢板2混凝土组合梁及组合抗弯加固中的受力情况 ,给
出了栓钉抗剪承载力的计算方法 ,采用该方法得到的结果与试验结果吻合较好。
附件名:201112121323692478401.zip
文件大小:393K
(升级VIP 如何赚取土木币)