低压开关柜铜排是否要套绝缘管
pj10kvaz
pj10kvaz Lv.2
2006年08月24日 19:07:18
只看楼主

请问低压开关柜按“CCC”强制人证要求是否要套绝缘套管并且要分相色。望请指点!

请问低压开关柜按“CCC”强制人证要求是否要套绝缘套管并且要分相色。
望请指点!
免费打赏
dlpwell
2006年08月24日 19:27:09
2楼
没有这个强制性要求,绝缘套管是根据用户需要
回复
ccc678
2006年08月25日 11:49:52
3楼
赞同!
回复
成套毛毛
2006年08月25日 12:12:43
4楼
同意楼上的观点,不过有时候我们在做母排时,如果距离不够的话,就加绝缘套管进行绝缘,
回复
汤逊
2006年08月25日 23:23:43
5楼

单纯依据GB7251.1,如果你的电气间隙不足,那就表示已经贴在一起了,哈哈
回复
梁栋永
2006年08月26日 08:47:30
6楼


这么一点距离都办不到啊,,
就不够也不能以绝缘套管当绝缘,,首先给别人一个感观上的不安全..
你应加绝缘板
回复
wysh
2006年08月26日 08:55:21
7楼
7251.1没有要求。
套热缩有利散热,对做温升试验有好处。
回复
gaoshouzxc
2006年08月29日 14:37:55
8楼
只是根据情况定
回复
jk_00
2006年08月29日 15:59:09
9楼


这种情况基本没有发生过.
低压PVC管(不应该叫热缩管)主要是防止异物搭接而引起的断路和人为触电事故,一般不做距离不足时的绝缘用.
回复
tulingjun45
2006年08月31日 14:38:13
10楼
一般都是客户要求
回复
bmyfx
2006年09月13日 16:52:31
11楼
容量大的变压器低压母线就不该套
不利于散热 特别是那些超负荷的用电企业
回复