低压开关柜铜排是否要套绝缘管
pj10kvaz
pj10kvaz Lv.2
2006年08月24日 19:07:18
只看楼主

请问低压开关柜按“CCC”强制人证要求是否要套绝缘套管并且要分相色。望请指点!

请问低压开关柜按“CCC”强制人证要求是否要套绝缘套管并且要分相色。
望请指点!
免费打赏
you-mysunshine
2006年09月20日 17:37:19
12楼
7251.1没有要求。
套热缩有利散热,对做温升试验有好处。


利于散热吗?想不通。怎么感觉套热缩不易散热
回复
zy6062
2006年09月21日 14:02:31
13楼
加了有没有防腐效果?
回复
李兴龙机电科技
2006年09月21日 14:03:40
14楼
我们这批货日本鬼子要求加。
回复
liwei_7912
2006年09月21日 22:08:52
15楼
这个好像没有什么标准吧,不过常州只要绝缘距离够的话是不用的
回复
wutaixiong
2006年09月22日 11:48:20
16楼
铜排加热缩套管有利益散热,这是经过温升实验得出的结论,一般要比裸排底2—5度。
热缩套管的主要作用是防止小动物短路,异物搭接,防腐蚀(PVC管不能)、防潮、防雷电冲击、防污秽导致的闪络等。
回复
huzhiyangli
2006年09月23日 17:54:03
17楼
国家没有规定吧!具体看场合而定!
回复
米罗kuku
2006年09月26日 09:56:27
18楼
应该还是具体看现场情况吧!没有说一定要加,但是如果铜排距离不够就要加了!
回复
tcchezhong
2006年09月26日 15:19:16
19楼
不赞成低压开关柜铜排套绝缘管.
空气绝缘最可靠!
安全应该由柜体的防护等级来保证.
回复
lyq13703983100
2006年09月27日 09:38:56
20楼


的确有利于散热!
回复
lyq13703983100
2006年09月27日 09:39:20
21楼
特别是排很大时,建议套上!