前室正压送风风口的风量选择如何选
峰哥
峰哥 Lv.18
2011年12月12日 19:03:18
来自于通风排烟
只看楼主

前室正压送风风口的风量选择如何选,我看的资料有的是按照开启风口的数量选择,有的是按照开启门的数量选择,该开启门指的是什么门?

前室正压送风风口的风量选择如何选,我看的资料有的是按照开启风口的数量选择,有的是按照开启门的数量选择,该开启门指的是什么门?
峰哥
2011年12月13日 10:16:54
2楼
压差法计算的门窗漏风面积是按照楼梯间所有门窗的计算还是按照一层的计算。
回复
pierchashuang
2011年12月13日 12:16:05
3楼
如果是总风量当然是:压差法和流速法算两次取较大值。
如果算每层的风口面积。我个人觉得理论上应该这样做:1.按每个风口平分总风量,确定每个风口风量。2.计算每个风口处静压,然后求 :V静,3.按照V静 和 每个风口风量 确定风口面积 。
在整个风道中 全压减小,动压减小(更快),导致静压增大,所以送风口面积应该越来越小。但实际情况不可能做到每层风口一个尺寸。
对了,一开始静压/动压小于1/3 出口流量系数也不是0.6 。所以...

[ 本帖最后由 pierchashuang 于 2011-12-13 12:17 编辑 ]
回复
峰哥
2011年12月14日 09:16:47
4楼
不知道书上的公式是计算一层的风量,还是所有风口的风量、
回复
dper80
2011年12月14日 11:20:51
5楼
原来我也是每个封口均分风量
可是看到措施上4.10.8每个送风口的有效面积通常按火灾着火层及其上下相邻两层的三个风口均分计算确定
对此很疑惑???
回复
aini291
2011年12月15日 15:56:41
6楼
我们的是计算三层的风量,求和,确定风机的总风量
回复
峰哥
2011年12月15日 17:48:24
7楼
只计算三层,如果该楼层前室门开启的数量不一样怎么办。如何来计算。
回复
zeng8802113
2011年12月16日 09:04:51
8楼
学习中, 新手刚涉及暖通空调,多多关照啊。
回复
wanlingqq
2011年12月16日 11:37:51
9楼
不能均分风量,规范要求火灾时开启着火层及上下相邻层的风口(低于20层的开启相邻一层),即实际开启风口数为3,这儿个风口均分总风量
回复
wybhome2004
2011年12月16日 11:45:33
10楼
20层以下按开启2层算,20层以上的按开启3层算
回复
峰哥
2011年12月16日 12:44:08
11楼

算风机的风量是这么计算的,具体风口的选型又该如何确定?风速法和压差法到底是计算一层的,还是一栋楼的风量呢
回复

相关推荐

APP内打开