前几天去一个现场安装ZW32户外断路器,电动带三段保护和零序。这次是带电作业,把进线连接在10KV主线上,出线没有接电缆,今天电话来说,现场人员用200V-10KV的验电笔验出出线带电,没有挂接地线也没有接出线电缆。用了单位验电笔没有叫,原来那人的验电笔有问题,靠近有电的地方都叫。虚惊一场,不知道大家有没有遇到这么妖怪的事情???

前几天去一个现场安装ZW32户外断路器,电动带三段保护和零序。这次是带电作业,把进线连接在10KV主线上,出线没有接电缆,今天电话来说,现

场人员用200V-10KV的验电笔验出出线带电,没有挂接地线也没有接出线电缆。用了单位验电笔没有叫,原来那人的验电笔有问题,靠近有电的地方都

叫。虚惊一场,不知道大家有没有遇到这么妖怪的事情???

IMG00665-20111123-1609.jpg

免费打赏
huadongdianzi
2011年12月15日 12:04:48
12楼
即时响了也要在确认有电的线路上测试一下
回复
天空蔚蓝
2011年12月16日 10:04:39
14楼

回复
hssxcqb
2011年12月17日 20:24:50
15楼
搞电的最重要是注意安全
回复
wang_gang1005
2012年01月05日 14:16:41
16楼
ZW32这断路器快烂了,我们现在都做zw20
回复
szq0819
2012年02月12日 14:26:30
17楼
道道真不少啊~~
回复
cpewrx
2012年02月15日 09:13:00
18楼
安全第一,一定要按照操作规程来
就是天王老子来了也不能违章操作
命是自己的,电死了自己老婆跟别人睡了
孩子也跟别人姓了,亏不亏