我们项目商场有个超市,使用冷水主机制冷,设计院设计的冷水主机(约700KW)用两回路供电,我与其争论,说不需要用双回路供电(技术措施-当变配电系统的高压侧为两路供电,且低压侧为单母线分段(设有母联开关)时,对大容量设备(例如:属二级负荷的冷水机组),可由变配电所低压配电柜采用单路放射式供电),但设计师仍以民规为由,拒绝我的要求。作为甲方,我们在满足使用要求的前提下,尽量节省投资,而且这样也可以节省金属使用量,节能环保呀。大家觉得有必要双回路供电?
没这个必要吧!我见过的商场还没有这种作法的,制冷主机又不是一级负荷,要双电源干嘛!而且消防联动时是要把它切除的,它占有较大的电源容量。
回复
3楼
谢谢,我们超市是个大型超市,设计师说属于二级负荷,根据民规需要双回路供电,但是我和她解释了,措施上有明确规定,可以使用单回路供电,但是其就是不听,有事真的很无奈!可能是我们站的角度不一样吧,但是我还是希望多替对方想想
回复
5楼
一般空调不考虑双回路
回复
6楼
设计院是按造价收费的、设计的越高收的费用越多
回复
7楼
根据民规需要双回路供电
回复
8楼
民规3.2.4条:.....当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调负荷应为二级负荷。
空调用制冷机组和一级负荷有关系么?
另外,火灾时切除非消防负荷,是否切除空调机组用电?如果切除那何必二路供电?如果不切除,空调用电算消防负荷?
回复
9楼
要是用双电源的话,用MT断路器就要多两台,这两台开关至少要十几万,还有母线,加起来要多投入至少20w,楼主的主机几台多大的?
[
本帖最后由 shwj89 于 2011-12-13 10:41 编辑 ]
回复
10楼
虽然整个建筑的用电容量根据规定属二级负荷,但制冷机等负荷应不计算在内,我认为可以不设双回路。
回复
11楼
3台冷水主机,每台约220KW
回复