关于电压互感器的辅助绕组的问题
whrdctwm
whrdctwm Lv.3
2006年08月24日 12:36:27
来自于变压器
只看楼主

斑竹您好JDZX9-35G  35/根3 / 0.1/根3 / 0.1/3 KV的电压互感器,一次侧3只接成星型,二次侧的辅助绕组接成开口三角形,C的尾接地,C的头接B的尾,B的头接A的尾,A的头与C的尾接绝缘检查继电器.现在因为同期的需要,需要将C的头接同期小母线,请问C相电压是多少伏?

斑竹您好
JDZX9-35G  35/根3 / 0.1/根3 / 0.1/3 KV的电压互感器,一次侧3只接成星型,二次侧的辅助绕组接成开口三角形,C的尾接地,C的头接B的尾,B的头接A的尾,A的头与C的尾接绝缘检查继电器.现在因为同期的需要,需要将C的头接同期小母线,请问C相电压是多少伏?
免费打赏
haochangjun
2006年09月07日 12:48:16
12楼
我遇到过类似问题,确实35KV以下中性点不接地系统中,辅助绕组开口三角单项电压100÷根3V,设计院要求100V加隔离变也是个办法,要不PT需定做