变电所内只有一条进线 一台变压器,本地不装断路器,上级有断路器,请问需要将本地的那些信号传到上一级,让上一级断路器跳闸呢?非常感谢!!!
变电所内只有一条进线 一台变压器,本地不装断路器,上级有断路器,请问需要将本地的那些信号传到上一级,让上一级断路器跳闸呢?非常感谢!!!
2楼
主保护:重瓦斯保护、差动保护、过流保护
辅助保护:过负荷保护、轻瓦斯保护、温度保护
回复
3楼
首先要说明是干式变压器还是油浸变压器。
1000kva的变压器一般设有以下电量保护:速断保护(这么小的变压器一般不会设差动保护)、过流保护、过负荷保护、低压侧单相接地保护等。设有以下非电量保护:重瓦斯保护、轻瓦斯保护、(压力释放保护)、超高温跳闸保护、高温报警保护等。
你说的从本地上传的,应该是指非电量保护。
回复
4楼
支持2楼,希望楼主能看明白“重瓦斯保护、轻瓦斯保护、(压力释放保护)、超高温跳闸保护、高温报警保护”和“低压侧单相接地保护”从哪取信号,如何让高压侧跳闸。
回复
5楼
电老鼠说的很对
只要上传非电量的保护就可以了
回复
6楼
1000kva的变压器一般设有以下电量保护:速断保护护)过流保护、过负荷保护、低压侧单相接地保护等。设有以下非电量保护:重瓦斯保护、轻瓦斯保护、(压力释放保护)、超高温跳闸保护、高温报警保护等
回复
7楼
一个高压变压器离不开一个安全可靠的开关,永大永磁式真空高低压断路器安全可靠、寿命长、免维护。国家级重点新产品,质量绝对可靠,有意向联系QQ:1009141999.
回复
8楼
楼上太会做广告了!是吉林永大的销售吧?
回复