山塘做引水补水工程,这三个抽水方案如何选
weifaning
weifaning Lv.2
2011年12月11日 11:53:58
只看楼主

有一山塘需要做引水补水工程,有以下几种方案: 方案一:地下抽水,与最近的水源面落差6米,至少挖30米才可以,抽水机吸程至少20米; 方案二:从最近水源处(距离600米)抽水到高处,再接管自流至山塘,两处落差至少5米,抽水机至少扬程至少15米,这是自来水方案。 方案三:现有一水沟,水沟的水面至山塘坝下落差5米,坝高2米,水沟距离山塘500米,想地下埋管引水至山塘坝下,再抽水入山塘。 要求是:抽水效率最大化。

有一山塘需要做引水补水工程,有以下几种方案:

方案一:地下抽水,与最近的水源面落差6米,至少挖30米才可以,抽水机吸程至少20米;
方案二:从最近水源处(距离600米)抽水到高处,再接管自流至山塘,两处落差至少5米,抽水机至少扬程至少15米,这是自来水方案。
方案三:现有一水沟,水沟的水面至山塘坝下落差5米,坝高2米,水沟距离山塘500米,想地下埋管引水至山塘坝下,再抽水入山塘。

要求是:抽水效率最大化。
免费打赏
飞鱼
2011年12月12日 18:23:55
2楼
看了半天实在是看不大明白,如果加些简单的图就好了
回复
liuqiang1006
2011年12月13日 09:16:36
3楼
方案一就是打井+20米吸程水泵
方案二就是600米压力管道+15米扬程水泵
方案三就是500米自流管道+5米扬程水泵
方案一中落差只有6米,为什么要吸程20米的水泵?打口井,扔一个潜水泵选个高扬程的不就解决了么。
你说的所谓抽水效率最大化是什么意思?最节能还是费用低啊?还是综合考虑成本啊?这个经过计算就应该计算出来的,你不会是不会计算吧?
回复
yaozi33
2011年12月13日 09:43:00
4楼
路过
回复
w-jwei
2011年12月15日 16:21:57
5楼
请到市政给排水版!!
回复