【请教】想问一下供热系统一次管网供水温度的一些问题!
lolor521
lolor521 Lv.2
2011年12月11日 11:47:18
来自于采暖供热
只看楼主

我现在是在热力公司做调度员工作,刚刚接触,好多东西不太明白。就是现在一次管网的供水温度和热量有什么关系啊?就比如说:我现在供水温度是80度,回水温度是45度;另外一种方案是供水温度90度,回水温度是55度,这两种方案效果有什么不同吗?我现在好纳闷啊!

我现在是在热力公司做调度员工作,刚刚接触,好多东西不太明白。就是现在一次管网的供水温度和热量有什么关系啊?就比如说:我现在供水温度是80度,回水温度是45度;另外一种方案是供水温度90度,回水温度是55度,这两种方案效果有什么不同吗?我现在好纳闷啊!
zhouxiaob
2011年12月11日 17:42:50
2楼
85/45和95/55度,在流量相同的情况下,供出的热量是相同的。但对供热出而言,85/45时锅炉效率可能高一些。而在用户端,95/55时换热效率高一些。也就是说,提高供回水温度,锅炉要多烧些煤,而回水温度可能在45~55度之间,达不到55度。
回复
青岛李宗荣
2011年12月12日 18:31:05
3楼
是根据室外温度变化进行调整的两种运行方案。
回复
ybz5888
2011年12月13日 09:23:08
4楼
应该是根据室外温度变化进行调整的两种运行方案。
回复
lrd2334
2011年12月13日 09:55:36
5楼
一次网的温度不提升,二次网的温度也升不上来。
回复
泡泡鱼
2011年12月15日 14:26:54
6楼
供水温度越高,一次管网的要求越高,管道受力越大。同时供水温度越高允许的温差越大,这样水泵的流量会小
回复
wybhome2004
2011年12月16日 17:12:05
7楼
一次管网质调节的结果
回复
t674317
2011年12月19日 13:51:43
8楼
我想要土木币,我想要土木我想要土木币,我想要土木
回复
lygsh67
2011年12月22日 11:53:22
9楼
供水量不变,温差不变的情况下,供水温度低会影响到换热站机组的换热系数,也就是会导致用户的入口温度低,对用户供热不利
回复
mbf1965
2011年12月27日 15:26:42
10楼
回复
dper80
2011年12月31日 09:13:19
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开