电缆桥架同给水管、消防水管交叉的问题
guolisheng1234
2006年08月23日 10:34:26
只看楼主

电缆桥架同给水管道、消防水管道在吊顶层内交叉、桥架应走管道上还是下、有没有行规。

电缆桥架同给水管道、消防水管道在吊顶层内交叉、桥架应走管道上还是下、有没有行规。
免费打赏
imbloom
2006年08月23日 10:48:23
2楼
下面
回复
jack700330
2006年08月30日 23:06:57
3楼
没有行规,但一般是桥架上翻,这样便于安放电缆和盖盖板。
回复
xibeier
2006年08月31日 11:09:45
4楼
我觉得桥架理论上应该在水管上方,尤其是有腐蚀性的,这点在规范中有,我个人认为主要考虑的是如果水管漏水的情况,如果没有漏水的地方或者没有阀门之类的,根据现场的实际情况,放在水管下方也没绝对不可的地方吧.
回复
lanmaodq
2006年08月31日 11:22:36
5楼
电气让着水,桥架上翻
回复
machao20000
2006年08月31日 15:21:12
6楼
放上面方便,你加电缆再用的时候好翻盖啊!!!!!
回复
littlesea
2006年08月31日 17:47:58
7楼
在水之上,在暖之下。
回复
guolisheng1234
2006年09月01日 07:58:45
8楼
谢谢各位老师;
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 13:08:36
9楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
无名2520
2007年09月10日 18:09:47
10楼

我也是这样想的