有个配电装置,前面有个4极双电源转换开关后面有个160A漏电开关,下面接着多路到设备侧电源漏电开关,用市电供电工作正常,用自备发电机供电漏电开关时常会跳闸,而且有时总漏电开关跳,有时支漏电开关跳,漏电开关是4极的中心线也接入漏电开关,也没有漏电现象,谁知道这是什么原因.
有个配电装置,前面有个4极双电源转换开关后面有个160A漏电开关,下面接着多路到设备侧电源漏电开关,用市电供电工作正常,用自备发电机供电漏电开关时常会跳闸,而且有时总漏电开关跳,有时支漏电开关跳,漏电开关是4极的中心线也接入漏电开关,也没有漏电现象,谁知道这是什么原因.
2楼
没有高人回答么 期待~
回复
3楼
三相漏电断路器如果三相不平衡是会跳的
回复
4楼
补充一点,我是三相四极开关,另外就是市电侧变压器中心点接地,发电机侧中心点未接地.
[
本帖最后由 lxx297537449 于 2011-12-13 18:50 编辑 ]
回复
5楼
根据规范要求,发电机中性线(N)应接地。
回复
6楼
发电机的中性线N应该接地,请把N线接地后再试试?
回复
7楼
学习啦
回复
8楼
1:停电时检修一下发电机侧的接线是否有松动,线是否够大.
2:测量一下漏电开关出现侧市电供电时漏电情况与发电机供电漏电情况,若测量发电机供电时漏电大于市电供电,那么调整漏电整定值,(因为市电电压与发电机电压不一完全相同).若漏电电流一样大,你的考虑漏电开关的问题了!
回复
9楼
学习了,学习了!
回复
10楼
发电机中性线(N)应接地
回复
11楼
发电机和市电电压不同应该没什么影响吧.漏电开关侧漏电流不知道怎么测量漏电流,请赐教。
回复