【求助】自备发电机供电漏电开关时常会跳闸
lxx297537449
2011年12月10日 20:18:52
只看楼主

有个配电装置,前面有个4极双电源转换开关后面有个160A漏电开关,下面接着多路到设备侧电源漏电开关,用市电供电工作正常,用自备发电机供电漏电开关时常会跳闸,而且有时总漏电开关跳,有时支漏电开关跳,漏电开关是4极的中心线也接入漏电开关,也没有漏电现象,谁知道这是什么原因.

有个配电装置,前面有个4极双电源转换开关后面有个160A漏电开关,下面接着多路到设备侧电源漏电开关,用市电供电工作正常,用自备发电机供电漏电开关时常会跳闸,而且有时总漏电开关跳,有时支漏电开关跳,漏电开关是4极的中心线也接入漏电开关,也没有漏电现象,谁知道这是什么原因.
免费打赏
zzhspeed
2011年12月15日 16:30:37
12楼
中性点不接地的电源系统比中性点接地的电源系统,相线对地电压要高。(中性点接地时相线对地电压为220V左右,不接地时则可以达到380V)
所以有可能会增大漏电流,纯理论分析。
回复
zzhspeed
2011年12月15日 16:42:36
13楼
三相对地均为220V时,假如各相对地漏阻近似,是不是漏电流也会相同,所以可以一定程度上相互抵消哦。
中性点不接地时,三相对地电压有可能就是0,380,380,0的相无漏电流,380的相漏电流却大幅增加,而且之间漏电流无法抵消,所以会变大。
有可能是这个原因吧。
回复
zhaong123
2011年12月16日 12:06:03
14楼
回复
lxx297537449
2011年12月16日 19:14:51
15楼
不明白中点不接地,怎么相对地电压会上升呢,如果绝缘很好的话,相对地没有电的联系,只有分布电容建立的电矢,如果这个分布电容足够大可能在电容上充放电产生的电流也会出现漏电开关动作.
回复
zzhspeed
2011年12月22日 10:14:13
16楼

中性点接地,ABC对地都是220相电压。中性点不接地,有可能出现A是0,BC是380,N是220的情况。好好想想
回复