每天制热初次开机都出现低压报警
liuwenj0701
2011年12月10日 13:47:24
只看楼主

地源热泵机组,冬季运行制热,地下侧的水温大约20度左右,冬季室外的温度大约在0度左右,晚上机组不运行,但是两侧水泵开着,早上第一次开机的时候会报低压。如果开机运行之前先模拟起机的话,一样的故障,但是开过几次之后就可以正常运行。不只是一台机组,只要是可能有段时间不开机组,但是水泵一直开着的机组,在冬季室外温度比较低的时候,并且热源侧水温比较高的时候都出现这种情况。寻求解决的办法

2012年01月03日 21:36:45
12楼
期待大家都积极发言。
回复
sontive
2012年01月11日 20:24:32
13楼
试着在澎胀阀的两端并一个电子彭胀磁阀,用一延时开关控制其开启时间,外加一个两侧感温包来控制其开启度。。。。

[ 本帖最后由 sontive 于 2012-1-11 20:30 编辑 ]
回复
tangnaitian
2012年02月11日 20:16:02
14楼
模拟操作也报警,那就是你的控制问题,也可用压机接触器的一组常闭触点并在低压上,省钱,实用。