地源热泵机组,冬季运行制热,地下侧的水温大约20度左右,冬季室外的温度大约在0度左右,晚上机组不运行,但是两侧水泵开着,早上第一次开机的时候会报低压。如果开机运行之前先模拟起机的话,一样的故障,但是开过几次之后就可以正常运行。不只是一台机组,只要是可能有段时间不开机组,但是水泵一直开着的机组,在冬季室外温度比较低的时候,并且热源侧水温比较高的时候都出现这种情况。寻求解决的办法
刚开始制热时地源侧的水温是20度,但是使用侧就是室温0度,一开机高低压差很难建立,这时通过膨胀阀的流量小,就会导致压缩机把地源侧壳管的冷媒吸走,而得不到膨胀阀的补充就会报低压故障了。这种情况 一般电控就能控制,在开机前30S左右把低压保护屏蔽掉。还有就是让使用侧的水流量在开机时人工减小流量。个人理解 ,仅供参考~~
回复
3楼
初次开机,屏蔽末端(旁通),待水温提高,开启末端;
回复
4楼
建议仔细检查机组的运行参数,可能存在问题。空调零下几度制热也没出现低压报警啊。
回复
5楼
建议开启机组之前停止水泵运作或减小水泵流量,建立机组高低压差,之前机组必须一直通电。最主要的问题是机组没有建立高低压差。冷媒为液态。
回复
6楼
目前采取的方式是这样的,人工减小流量我也考虑过,但是现场条件不允许,所以目前没采用这种形式
回复
7楼
目前您说的这种方法不能实现,是每天早上都会出现这种情况,所以没有专业的人员调试
回复
8楼
那就加个调节阀,根据水温来控制其开度,这不就解决了无人值守吗!这样有点贵的哦,大约几千吧。
回复
9楼
这个问题一般都处在外界环境温度比较低的工况下;出现问题;其实很简单;原因就是机组在外界环境温度较低的状态下开机;高低压一时建立不起来;引起的低压偏低;引起设备报警;有一个很简单的也很实用的办法;不知道你是否能采纳;就是把电器控制系统上面单独附加一只延时继电器;延时低压一到三分钟;就可以啦;谢谢;仅供参考;;其实我给其它的厂家都是这样修的;;比较实用;;;
回复
10楼
目前我们采用的就是这种方法,没加继电器,改的控制逻辑,在开机的几分钟之内屏蔽低压保护,谢谢
回复
11楼
如果有值班人员的话,建议早上开机时吧冷凝器出水阀门关比3分之2或更多《看情况而定》待建立高压后开启,我做开机调试的时候都这么做。
回复