高档住宅区集中供热水方案讨论
zhvlf
zhvlf Lv.3
2006年08月22日 21:41:02
只看楼主

高档住宅区,集中供应热水,项目所在地是洛阳,2栋30层,一栋22层,4栋24层,层高3.1米,地下车库与每栋建筑都有连通!热水采用集中溴化锂机组供应!方案如下,哪一个更好!方案一:选用开式系统,考虑30层屋顶放冷热水箱各一个,分别供到各栋楼,用减压阀分区方案二:开式系统,高温水二次换热,30层设冷热水箱方案三:选用变频闭式系统,分三个区(高、中、低),分别采用三套供热系统方案四:闭式系统,一套供热设备,减压阀分区

高档住宅区,集中供应热水,项目所在地是洛阳,2栋30层,一栋22层,4栋24层,层高3.1米,地下车库与每栋建筑都有连通!热水采用集中溴化锂机组供应!方案如下,哪一个更好!
方案一:选用开式系统,考虑30层屋顶放冷热水箱各一个,分别供到各栋楼,用减压阀分区
方案二:开式系统,高温水二次换热,30层设冷热水箱
方案三:选用变频闭式系统,分三个区(高、中、低),分别采用三套供热系统
方案四:闭式系统,一套供热设备,减压阀分区
或者有更好的方案,可以指导指导,我没做过这样的项目,谢谢!
免费打赏
waterking2000
2006年08月27日 23:13:42
12楼
闭式系统的热水系统的压力等于冷水压力,热水系统只需要设置高低区循环泵。变频冷水直接拱给热水系统。
回复
korterry
2006年09月08日 10:05:40
13楼
方案3~个人意见~
帮顶贴,送分吧~
回复
garsto3
2010年04月24日 21:41:56
14楼
有一个高低区直联机组,也许能解决你的问题,我不是枪手,你查一下,这是:lol 第五方案