别墅、自建房空调、热水、地暖一揽子解决方案
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2012年04月10日 16:38:00
来自于中央空调
只看楼主

家里在盖房子,一共是图示的7个房间,建筑面积约300平米。空调面积约200平米。常住人口5人,空及地暖常开房间是客厅、老人房、主卧、次卧。晚上则是后三个房间。关键词:三用机组空调、热水、地暖。设计要点如下1、夏季(5月1号~10月30号)制冷热回收模式:制取冷冻水供空调使用,部分余热回收供生活热水使用。2、过度季节11月及3~4月,全热回收模式:制取生活热水。3、冬季12月至次年2月,全热回收供热模式:优先保证生活热水,再制取热水供地暖使用。

家里在盖房子,一共是图示的7个房间,建筑面积约300平米。空调面积约200平米。常住人口5人,空及地暖常开房间是客厅、老人房、主卧、次卧。晚上则是后三个房间。
关键词:三用机组空调、热水、地暖。
设计要点如下
1、夏季(5月1号~10月30号)制冷热回收模式:制取冷冻水供空调使用,部分余热回收供生活热水使用。
2、过度季节11月及3~4月,全热回收模式:制取生活热水。
3、冬季12月至次年2月,全热回收供热模式:优先保证生活热水,再制取热水供地暖使用。
4、在空调/采暖侧设置2T的闭式承压保温水箱,目的很明显,不用总是开着主机,确保冷量不被浪费,夏季是水箱的温度高了才开主机,冬季反之亦然。
5、生活热水侧就直接设置保温水箱。当然,这个得设置一个回水泵,确保管道里一直是热水。
6、为降低成本,FCU不设置电动阀,只需要三速风机开关面板就行。

三用机的成本概算是
主机2.50万
末端1.00万
管路水泵0.70万
水箱0.60万
控制及电0.30万
地暖:0.40万
合计约5.50万

当然,也可以不做地暖,FCU供热水就是。

另外一种解决方案就是:分体机+太阳能热水器。没办法做地暖(除非是电地暖)
概算大概是
分体机供6台(原有一台可以继续用)合计约2.4万。
太阳能0.60万
管路0.30万
电地暖约1万(仅做卧室,老人房及客厅)
合计约4.30万

可以看出,大概有1~2万之间的差价。
中央空调方案的优势是
1、舒适性,不会太干燥。
2、节能。
1)就当主机能耗和分体机一致,但是因为设置了储能水箱,冷量不会浪费,主机不是持续运行,分体机如果不是变频机,例如在客厅需要一点冷量,就得开着一台2P的机器。而用中央空调,可能运行了一个小时将水箱的温度降低了后,在接近过渡季节的时候一整天都不需要再开主机,但是仍然有空调可以用。
2)在夏季制冷热回收模式即5月1号~10月30号期间,热水免费。这段时间虽然是夏季,但是因为老人和小孩多,还是要用去大量的热水的。
3)冬季制取生活热水预计比用煤气划算,不够太阳能划算。但是考虑到太阳能在阴雨天气靠电加热,则应该维持相当。
3、可以解决地暖热源。毕竟装电地暖肯定毕竟费电的,按3.0的能效比,也差了3倍吧。

但是有一个很大的缺陷就是这么小的主机,肯定是做一台,那就不能备用,在广东的夏天,要是家里的停电了那就是要去酒店开房的。一个晚上好几百块,那就不节能啦。分体机就没有这个问题。 所以这个三用机的品牌是个大问题,大的品牌好像很少这种机型,即使有也很贵,可能3~4万这样,成本就更高了。一些小的品牌又不是很敢用。大伙能提些建议不?

另外一个问题是虽然是节能,但是具体节多少能,没有办法计算和对比,只能是大概。因为我家也没用过太阳能,不晓得烧不烧电,一直用煤气热水器,也没有统计过热水用量。
因为成本要多2万块左右,要是一直省不出来,那就亏啦!

毕竟是自家做了,别到时自己家里的系统都失败了,那就会被邻居笑死了。我发出来是给大家审核审核,看看大家都有什么好的建议。