各位大侠,最近遇见了一个变压器(240MVA)损耗超标的问题。在此我想请教一下:变压器会随着绕组温度的升高(阻值增大)而导致负载损耗变大吗?从理论上的分析负载损耗好象是受绕组温度影响的。 我厂的这个变压器的出厂时给了一组空载损耗和负载损耗值,但是出厂时负载损耗数据是在什么温度下得出来的哪位有相关经验的老大能够说说?谢谢。
在负荷一定的条件下,负载损耗是会随绕组温度的升高而增大的。
变压器出厂试验报告中的负载损耗值,是在环境温度下测试所得并校正到一定温度的值(油变75度)。
回复
3楼
老大,你太强了,顺便还问一下.你提供的这个温度:油变75度.是将常温下的损耗值变换成绕组的温度75度时的损耗吗??能够说说在什么资料上面可以看到相关参数??谢谢!!
回复
4楼
油变75度.是将常温下的损耗值变换成绕组的温度75度时的损耗---对。
你的损耗超标依据从何而来?应该是相关标准,那你可以看看标准上损耗对应的温度是多少,这都有规定的。
不同温度下铜的电阻率是不同的,换算依据就是这个。75度时铜的电阻率0.02135,一般电工类书籍上都有计算方法。
回复
5楼
非常感谢老大的解答。感激!!
我厂1号主变(双绕组)的损耗有翻倍的迹象。主变损耗来自于:发电机-厂变-主变输出
现在怀疑:1、中性点刀闸直接接地导致三相四线制表记少计量;
2、变压器铁心有接地现象和多点接地产生环流的可能;
3、主变高低压侧电压电压不一致,产生环流;
4、表记计量欠准确。
请教各位老大,还有什么可能出现?谢谢指教,有经验者可以交流一下经验。我的邮箱:yichangwyp_2000@126.com
回复