请问哈 抗规和高规里面的 根据抗震等级不同 梁 柱 剪力 弯矩放大 系数也不同 这个是属于 抗震计算 还是抗震 构造 措施
请问哈 抗规和高规里面的 根据抗震等级不同 梁 柱 剪力 弯矩放大 系数也不同 这个是属于 抗震计算 还是抗震 构造 措施
2楼
梁 柱 剪力 弯矩放大 系数属于 抗震(计算)措施
回复
3楼
放大系数属于抗震措施,不属于抗震构造措施,我觉得。
回复
4楼
属抗震措施吧
回复
5楼
属抗震措施,我也是听高手说过这个问题
回复
6楼
这个属于抗震措施 不是抗震构造措施
回复
7楼
属于抗震作用,不是抗震措施和构造措施
回复
8楼
先给罗列两个概念:
抗震措施:除了地震作用计算和构件抗力计算以外的抗震设计内容,包括构件总体布置,构件选型,地基抗液化措施,考虑概念设计对地震作用效应(内力和变形)的调整,抗震措施包括抗震构造措施。这里地震作用计算是指地震作用标准值的计算,而不包括地震作用效应值(内力,变形)的计算,不等于抗震计算。
抗震构造措施:是指根据抗震概念设计的原则,一般不需要计算而对构件和非构件各部分必须采取的各种构造,如构件尺寸,高厚比,轴压比,长细比,板件宽厚比,构造柱,圈梁的布置和配筋,纵筋配筋率,箍筋配箍率,钢筋直径,间距等构造和连接要求。
所以,LZ上述应为抗震措施。
具体看《抗规》的“术语和符号”章节及相应的条文说明。
回复
9楼
属于抗震构造措施
为实现强柱弱梁,强剪弱弯
回复
10楼
这个括号加的有水平。
回复
11楼
内力调整属于抗震措施。。。
抗震构造措施指的是计算不需要那么多,但是构件必须达到的尺寸、配筋、强度的要求。相当于非抗震时的构造要求。