地下室变电通风截图,请大家指正,多谢。
whbwhbwhbwhb
2011年12月09日 18:20:53
来自于通风排烟
只看楼主

这样设计太简单,根本不能达到降温要求吧。

这样设计太简单,根本不能达到降温要求吧。

捕获1.PNG


捕获2.PNG

免费打赏
tasten
2011年12月09日 19:10:23
2楼
降温的目的肯定是能达到的
只是看你进风的温度 怎么考虑 进风温度的大小 排风温度一定的情况 直接影响了消除余热所需要的同风量 !直接由车库内补风也可以 按是貌似这个进风温度比较难确定!
回复
yijian2876
2011年12月13日 22:58:46
3楼
7次换气是绝对不够的
回复
dper80
2011年12月14日 09:44:12
4楼
回复
libosun226
2011年12月14日 20:46:46
5楼
变电站的通风一般是按排除余热计算的
回复
youlf
2011年12月19日 08:35:51
6楼
不用做排烟吗?
回复
thmdct
2011年12月29日 20:42:12
7楼
如果是采用的气体灭火,是需要按气体灭火设事故通风的
回复
yu2013guoqing
2014年01月09日 14:48:27
8楼
thmdct 发表于 2011-12-29 20:42 如果是采用的气体灭火,是需要按气体灭火设事故通风的地下室排烟通风,每小时7次换气是绝对不够的