我想知道电缆的转弯半径具体是怎么算出来的,有定义么?另,主要是转弯的圆心选取问题么?还是有其它的办法
我想知道电缆的转弯半径具体是怎么算出来的,有定义么?
另,主要是转弯的圆心选取问题么?还是有其它的办法
12楼
可能我没有说得很明白
我的意思是,知道了转弯半径及算出来转弯半径,具体设计中怎么使用呢
看着200x100或者300x100的桥架,我怎么计算够不够弯呢
所以我要问这个电缆的转弯半径是怎么算出来的....
根据老同志的经验,采用的方法是将一定的转弯半径电缆(按照90度的转弯角度)画出来,
然后放到桥架中去比对,各个转弯处是否能弯得过来....好奇怪的方法
大家也是这么做的么?请各位指正
回复
13楼
转弯半径过小,内侧导体受压、外测导体受拉的力可能超出其承受能力或是破坏其物理结构、留下不可恢复的物理损伤。
“将一定的转弯半径电缆(按照90度的转弯角度)画出来,然后放到桥架中去比对”应该说是好笨的法子。
你画一个桥架的平面图上来,我来算给你看。
回复
14楼
第一次画桥架,请指正
主要就是二通和三通的尺寸定得时候没有数
所以转弯的时候就不知道怎么算了
某小单体的施工图
回复
15楼
哎,我指的是弯头的具体尺寸。
我在下面的地址算了一个,你去看看。
http://www.dqsj.com/forum/dispbbs.asp?boardID=2&ID=25415&page=1
回复
16楼
谢谢规范
回复