我想知道电缆的转弯半径具体是怎么算出来的,有定义么?另,主要是转弯的圆心选取问题么?还是有其它的办法
我想知道电缆的转弯半径具体是怎么算出来的,有定义么?
另,主要是转弯的圆心选取问题么?还是有其它的办法
2楼
呵呵,这个问题有点意思。
可以想想开车的拐弯半径。
回复
3楼
谢谢大鼻山,我查了一下,如图
汽车的转弯半径是R,为汽车纵向对称面至瞬时转向中心O的距离
瞬时转向中心?好像汽车根据车速,车轴的长度可以确定出这个中心
电缆的怎么确定呢,总是说电缆的转弯半径多少多少
具体到施工的时候,会怎么处理呢?
设计是怎么根据这个半径来考虑电缆转弯的呢?
最近我在设计电缆桥架转弯的时候,总是根据老同志的经验,不超过一定的角度就行了
可是我查到了某种电缆的转弯半径,不知道如何使用啊。盼解答...
回复
4楼
望各位大虾不吝赐教....顶一下
回复
5楼
也想知道答案,期待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
继续顶一下,不知道有没有电缆厂家的人来解释一下
回复
7楼
R=10r
2∏R
交联聚乙烯小于35kV三芯电缆
回复
8楼
这叫我们厂家怎么解释呢,国标12706-2002上规定几倍外径,说实话,我们没有搞懂他们为什么这么规定的,问专家,也没有明确的答案,不过我想弯曲半径应该就是电缆弯曲内侧量起吧,内侧满足了,外侧线芯就不用考虑了,弯曲半径小了,究竟会发生什么问题,还要使用的朋友们多说说了
回复
9楼
一般是10D/15D等,主要看是何种电缆。具体讲,就是弯曲的半径(也就是弯曲弧切点到圆心的距离)要大于10个或者15个电缆的外径。也可以用转弯半径通俗的解释吧。
回复
10楼
上传施工规范
回复
11楼
我们做图纸的时候一般都选择电缆外径的15倍
回复