这是我在成都市的成彭路边上看到的,有几百米的线路都是这样安装的。以前看到的瓷横担都是垂直向上安装,感觉象这样安装不太合理。请教高手,这是为什么呀?
这是我在成都市的成彭路边上看到的,有几百米的线路都是这样安装的。以前看到的瓷横担都是垂直向上安装,感觉象这样安装不太合理。请教高手,这是为什么呀?
12楼
会不会是转角杆?长短横担加倾斜的绝缘子,转角不大,看着象直线转角杆的样子。
回复
13楼
我觉得不会的。因为几百米长的线路,数十个电线杆都是这样的。
回复
14楼
是不是有风向的因素呢?
回复
15楼
施工人员个人喜好问题
哈哈
回复
16楼
由于只看见一根电杆,不太好判断,估计是轻型转角杆(直线转角杆)?如搞成对称排列会造成外边线的剪断销拉断。不知对否?
回复
17楼
我觉得应该不是转角杆,在我看到的近千米的线路都是这样的。
回复
18楼
想不出有什么好的地方,个人觉得比较丑,应该是设计人员的偏好问题。
避让建筑物、硬转角都不成立(做双支撑可能是因为在城区里为增大安全系数)
横担两边肯定不等长,可能特意偏离了300mm(杆径)的样子,而且横担可能是二次加工,因为可以看到还有一中孔。
回复
19楼
无非地区习惯或设计者喜好而已,无可无不可。
就此安装方式而言,有一本20多年前的老书,上海供电公司出的,瓷横担就是这样斜装的。
个人看法:
1,瓷横担的“棱”在平装或直装时可起到阻断连续水流的作用,此作用斜装可能差一些,严重污秽区慎用。
2,图示铁横担不必搞长短横担,浪费钢材,且长端导线对铁横担的间隙要有所控制,不如短端。
回复
20楼
1、横担可能是沿用旧的,导致横担两边不等长,这样做是为了平衡电杆的垂直荷栽。
2、线路有小角度右转,导线张力与导线重力的合力方向就是瓷横担的倾斜角
回复